Reageert niet bij het uit slaapstand komen (v26)

Lees meer
9 jaren 2 maanden geleden #720 door bvanbeusichem
Beantwoord door bvanbeusichem in topic Reageert niet bij het uit slaapstand komen (v26)
Minke,

Foutmeldingen zijn om middernacht opgehouden.
Sunprofit reageer nu weer normaal.

19-09-15 23:59:58 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): Object reference not set to an instance of an object.
19-09-15 23:59:59 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): Object reference not set to an instance of an object.
20-09-15 00:00:00 CheckDay 150919
20-09-15 00:00:00 INSERT INTO Days VALUES('150920','21.19','23.13','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00','0.00')
20-09-15 00:00:00 Reset daily yields from inverter: Schuur
20-09-15 00:00:00 Reset daily yields from inverter: Dak 1
20-09-15 00:00:00 Reset daily yields from inverter: Dak 2

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
9 jaren 2 maanden geleden #719 door bvanbeusichem
Beantwoord door bvanbeusichem in topic Reageert niet bij het uit slaapstand komen (v26)
Minke,

Ook bij mij reageer sunprofit (v26) na een herstart niet meer.
Laptop is geherstart en de omvormers zijn alle drie in slaapstand.
De foutmelding is de al eerder gemelde error:
"Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): Object reference not set to an instance of an object."

Grt,
Bert

19-09-15 19:44:19 Opened COM2 for Soladin inverter.
19-09-15 19:44:19 Opened COM1 for GroWatt inverter.
19-09-15 19:44:19 Opened COM4 for GroWatt inverter.
19-09-15 19:44:20 UPDATE Days SET kWhtariff_T1='21.19',kWhtariff_T2='23.13',tariff_M2='0.00',DailyrevT1_0='0.920000000',DailyrevT2_0='0.00',OperatingHours_0='10.93',Peak_0='498.00',DailyrevT1_1='2.200000000',DailyrevT2_1='0.00',OperatingHours_1='-0.20',Peak_1='871.40',DailyrevT1_2='2.400000000',DailyrevT2_2='0.00',OperatingHours_2='0.00',Peak_2='900.10' WHERE Dat = '150919'
19-09-15 19:44:23 SLD-00: Read error from inverter ID: Schuur Outputstring: 00000000C1000000C1, Inputstring: , Errorcode: 1
19-09-15 19:44:23 SLD-00: Schuur Slaapmodus.
19-09-15 19:44:30 GRW-01: Read error from inverter ID: Dak 1 Outputstring: 3F230232530000EE01DD02BA, Inputstring: , Errorcode: 1
19-09-15 19:44:30 GRW-01: Dak 1 Slaapmodus.
19-09-15 19:44:37 GRW-02: Read error from inverter ID: Dak 2 Outputstring: 3F230232530000EE01DD02BA, Inputstring: , Errorcode: 1
19-09-15 19:44:37 GRW-02: Dak 2 Slaapmodus.
19-09-15 19:45:00 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): Object reference not set to an instance of an object.
19-09-15 19:45:01 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): Object reference not set to an instance of an object.
19-09-15 19:45:02 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): Object reference not set to an instance of an object.
19-09-15 19:45:03 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): Object reference not set to an instance of an object.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

  • dickengel
  • dickengel's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior lid
  • Senior lid
Lees meer
9 jaren 2 maanden geleden - 9 jaren 2 maanden geleden #717 door dickengel
Beantwoord door dickengel in topic Reageert niet bij het uit slaapstand komen (v26)
Hallo Minke,

Nog even ter verduidelijking.
Het niet goed uit slaapstand komen wordt duidelijk veroorzaakt door het feit
dat de omvormers op dat moment nog geen productie leveren.
Ik heb dat nog eens getest door Sunprofit op te starten zonder de RS232 kabels aan te sluiten op de USB serial converters. In die situatie reageert SP dus niet meer.
Zie het debug bijlage.

Dick Engel.
Laatst bewerkt 9 jaren 2 maanden geleden door dickengel. Reden: bijlage zat er niet bij

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

  • dickengel
  • dickengel's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior lid
  • Senior lid
Lees meer
9 jaren 2 maanden geleden #716 door dickengel
Hoi Minke,

1 Regelmatig komt SP niet goed uit slaapstand (Reageert niet) dan moet ik SP opnieuw opstarten om het weer aan de praat te krijgen.
2 Als ik het programma opstart na zonsondergang reageert het programma ook traag. moet steeds wachten na het selecteren van een nieuw scherm.
3 Als ik opstart zonder de RS232 kabels aan te sluiten krijg ik dezelde verschijnselen.

Onderstaand een paar regels uit het debug bestand.

Ik hoop dat je hier voldoende aan hebt.

Vr grt, Dick

14-09-15 18:35:57 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
14-09-15 18:35:58 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
14-09-15 18:35:59 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.

*********************************************************************************

14-09-15 18:36:03 SLD-00: Read error from inverter ID: Soladin 600 Outputstring: 00000000C1000000C1, Inputstring: , Errorcode: 1
14-09-15 18:36:03 SLD-00: Soladin 600 Slaapmodus.
14-09-15 18:36:07 CHT-01: Read error from inverter ID: CHINT 1.5 Outputstring: AAAA010000000004000159AAAA010000000004000159AAAA010000000004000159AAAA010000000000000155, Inputstring: , Errorcode: 1
14-09-15 18:36:07 CHT-01: CHINT 1.5 Slaapmodus.

**************************************************************************************

14-09-15 18:36:07 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
14-09-15 18:36:08 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
14-09-15 18:36:09 Error in CreateSolarLogData: (min_day.js): De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.3 Als ik opstart zonder de RS232 kabels aan te sluiten krijg ik dezelfde verschijnselen.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.129 seconden
Gemaakt door Kunena