Ja hoor.
Ik heb gezien dat de omvormer 3 zogenoemde MMP trackers heeft.
Dit betekend dat er 3 sets met panelen op aangesloten kan worden.
Omdat je vader zei dat er 33 panelen op het dak liggen, ga ik ervan uit dat er per MMP tracker / string, 11 panelen zijn aangesloten.
33 / 3 = 11.
Nu moet je achterhalen wat de specificaties van de panelen zijn.
Vaak kun je uit de naam van de panelen al achterhalen hoeveel Wp ze hebben.
ik heb b.v. CSUN 230-60. Dus 230Wp per paneel.
230Wp X 11 zou in jullie geval dus 2530Wp per string moeten zijn.
Dat is alles.
Let wel op dat het nog mis kan gaan bij de andere omvormer omdat ik niet weet welk type het is.
Mocht je problemen ondervinden. dan hoor ik dat graag.
Ontwikkeling antwortete auf Sunprofit & SolarAnalyzer
klojo80 schrieb: nog een beetje groen achter m'n oren denk ik
het aantal Wp heeft dan te zien met de panelen zelf?
alle kabels zijn aangesloten bij de invertor
er staan er 2 (de 6000 en ik vermoed een 4000, maar die heb ik nog niet aangesloten op mn log-pc'tje)
en ik dacht dat mn pa zei dat er 33 panelen op zijn dak lagen...
kan je even n voorbeeldje geven van dat simpel rekensommetje
Ja hoor.
Ik heb gezien dat de omvormer 3 zogenoemde MMP trackers heeft.
Dit betekend dat er 3 sets met panelen op aangesloten kan worden.
Omdat je vader zei dat er 33 panelen op het dak liggen, ga ik ervan uit dat er per MMP tracker / string, 11 panelen zijn aangesloten.
33 / 3 = 11.
Nu moet je achterhalen wat de specificaties van de panelen zijn.
Vaak kun je uit de naam van de panelen al achterhalen hoeveel Wp ze hebben.
ik heb b.v. CSUN 230-60. Dus 230Wp per paneel.
230Wp X 11 zou in jullie geval dus 2530Wp per string moeten zijn.
Dat is alles.
Let wel op dat het nog mis kan gaan bij de andere omvormer omdat ik niet weet welk type het is.
Mocht je problemen ondervinden. dan hoor ik dat graag.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- klojo80
- Autor
- Offline
- Fresh Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 5
- Dank erhalten: 0
11 Jahre 10 Monate her #57
von klojo80
klojo80 antwortete auf Sunprofit & SolarAnalyzer
nog een beetje groen achter m'n oren denk ik
het aantal Wp heeft dan te zien met de panelen zelf?
alle kabels zijn aangesloten bij de invertor
er staan er 2 (de 6000 en ik vermoed een 4000, maar die heb ik nog niet aangesloten op mn log-pc'tje)
en ik dacht dat mn pa zei dat er 33 panelen op zijn dak lagen...
kan je even n voorbeeldje geven van dat simpel rekensommetje
het aantal Wp heeft dan te zien met de panelen zelf?
alle kabels zijn aangesloten bij de invertor
er staan er 2 (de 6000 en ik vermoed een 4000, maar die heb ik nog niet aangesloten op mn log-pc'tje)
en ik dacht dat mn pa zei dat er 33 panelen op zijn dak lagen...
kan je even n voorbeeldje geven van dat simpel rekensommetje
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Ontwikkeling
- Offline
- Administrator
Weniger
Mehr
- Beiträge: 499
- Dank erhalten: 47
11 Jahre 10 Monate her #56
von Ontwikkeling
Het verschil was dat de software omvormer niet herkende en verkeerde keuzes maakte.
Bij elke string gewoon het aangesloten Wp opgeven. Een simpel rekensommetje lijkt mij. Als een string niet is aangesloten dan een 0 invullen.
Andere websites zijn o.a.
PVoutput.org
tweakers.net
Floris Wouterlood
PolderPV
Jeroen Haringman
etc.
Ontwikkeling antwortete auf Sunprofit & SolarAnalyzer
klojo80 schrieb: wat was nu het verschil tussen de vorige en deze versie?
nog een paar vraagjes:
wat vul je best in bij aangesloten vermogenstrng 1, 2 en 3
zijn er nog andere interesssante dingen om uit te proberen kwa websites?
Het verschil was dat de software omvormer niet herkende en verkeerde keuzes maakte.
Bij elke string gewoon het aangesloten Wp opgeven. Een simpel rekensommetje lijkt mij. Als een string niet is aangesloten dan een 0 invullen.
Andere websites zijn o.a.
PVoutput.org
tweakers.net
Floris Wouterlood
PolderPV
Jeroen Haringman
etc.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- klojo80
- Autor
- Offline
- Fresh Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 5
- Dank erhalten: 0
11 Jahre 10 Monate her #55
von klojo80
klojo80 antwortete auf Sunprofit & SolarAnalyzer
nieuwe softwareupdate staat erop,
blijkt nu precies wel te werken
tnx!
wat was nu het verschil tussen de vorige en deze versie?
nog een paar vraagjes:
wat vul je best in bij aangesloten vermogenstrng 1, 2 en 3
zijn er nog andere interesssante dingen om uit te proberen kwa websites?
blijkt nu precies wel te werken
tnx!
wat was nu het verschil tussen de vorige en deze versie?
nog een paar vraagjes:
wat vul je best in bij aangesloten vermogenstrng 1, 2 en 3
zijn er nog andere interesssante dingen om uit te proberen kwa websites?
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Ontwikkeling
- Offline
- Administrator
Weniger
Mehr
- Beiträge: 499
- Dank erhalten: 47
11 Jahre 10 Monate her - 11 Jahre 10 Monate her #54
von Ontwikkeling
Ontwikkeling antwortete auf Sunprofit & SolarAnalyzer
Ik heb je een nieuwe versie van de software gestuurd.
Deze zou moeten werken.
Deze zou moeten werken.
Letzte Änderung: 11 Jahre 10 Monate her von Ontwikkeling.
Folgende Benutzer bedankten sich: klojo80
Dieses Thema wurde gesperrt.
- klojo80
- Autor
- Offline
- Fresh Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 5
- Dank erhalten: 0
11 Jahre 10 Monate her #53
von klojo80
klojo80 antwortete auf Sunprofit & SolarAnalyzer
zo ziet ie er uit
www.phoenixtec.com.tw/solar/files/INDOOR%2820080702%29.pdf
doet voor de rest het voortreffelijk met je programmatje
dagelijks graph werkt ook zoals het hoort, kan je zien op mn site...
wordt ook goed herkent met serienummer en al...
ik hoor graag van je!
alvast bedankt!
www.phoenixtec.com.tw/solar/files/INDOOR%2820080702%29.pdf
doet voor de rest het voortreffelijk met je programmatje
dagelijks graph werkt ook zoals het hoort, kan je zien op mn site...
wordt ook goed herkent met serienummer en al...