V1.7.0.43

  • bvanbeusichem
  • bvanbeusichems Avatar Autor
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Mehr
7 Jahre 11 Monate her #914 von bvanbeusichem
bvanbeusichem antwortete auf V1.7.0.43
Minke,

Ik heb v12 geïnstalleerd.
CRC errors zijn volgens mij nu weg op de Growatt omvormers.
Dit is dus helemaal top.
Ik zie nu alleen op de soladind de volgende melding zeer regelmatig.

16-05-16 17:29:31 Timeout at function RS232Connection: Number of bytes received from Schuur: 0
16-05-16 17:29:40 Timeout at function RS232Connection: Number of bytes received from Schuur: 0


Grt,
Bert

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 11 Monate her - 7 Jahre 11 Monate her #912 von Ontwikkeling
Ontwikkeling antwortete auf V1.7.0.43
Ik heb ooit, als het 3e karakter van de checksum een 0 is, dit veranderd.
Ik weet alleen niet meer waarom.
Ik weet wel dat er een aantal GroWatt omvormers zijn die een ander protocol gebruiken dan die van jou.
Ik haal de extra check eruit en zie wel wat er gebeurd.
Over een aantal minuten kun je de nieuwe versie V1.8.0.12 downloaden.
Letzte Änderung: 7 Jahre 11 Monate her von Ontwikkeling.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • bvanbeusichem
  • bvanbeusichems Avatar Autor
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Mehr
7 Jahre 11 Monate her #909 von bvanbeusichem
bvanbeusichem antwortete auf V1.7.0.43
Hierbij de cmn bestanden van beide growatts

Anhang wurde nicht gefunden.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 11 Monate her #908 von Ontwikkeling
Ontwikkeling antwortete auf V1.7.0.43
Als je de debug functie aan hebt staan, zou je me dan het .cmn bestand van de GroWatt willen sturen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • bvanbeusichem
  • bvanbeusichems Avatar Autor
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Mehr
7 Jahre 11 Monate her - 7 Jahre 11 Monate her #907 von bvanbeusichem
bvanbeusichem antwortete auf V1.7.0.43
Minke,

Ik denk dat het probleem zit in de functie om de checksum te vergelijken.

Alleen als de CRC waarden een nul bevat op de 2e locatie van rechts,
0605, 0708 ,060F etc gaat het fout.

Ik denk dat het fout gaat als er in deze tekst string dus een nul staat,
Kan het zijn dat bij de conversie van text naar iets anders deze voorloopnul wegvalt?

grt,
Bert
Letzte Änderung: 7 Jahre 11 Monate her von bvanbeusichem.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 11 Monate her #906 von Ontwikkeling
Ontwikkeling antwortete auf V1.7.0.43
Ik zou het zelf ook leuk vinden.
Ik heb echter geen GroWatt omvormer om het te testen.
Ik moet toegeven dat mijn soladin 600 er ook soms last van heeft.
10 maal per dag of zo.
Ik ga er morgen nogmaals naar kijken.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.131 Sekunden
Powered by Kunena Forum